发布日期:2022-03-22 13:45 浏览次数:次
无振动混凝土是一种不需要振动的混凝土。其成型原理是:通过混凝土外加剂。胶结材料。选择和配合厚度骨料,精心设计配合比,将混凝土混合物的屈服剪应力降低到适当的范围,同时具有足够的塑性粘度,使骨料悬浮在水泥浆中,无离析和泌水问题。它可以自由流动,充分填充模板中的空间,形成致密均匀的结构。由于无振动混凝土减少了振动次数、劳动强度和良好的工作性能,现已用于工程建设。
1.工程概况。
氧气厂氧压机基础为框架结构,柱截面尺寸600mm×600mm,主筋14ω25。箍筋10@200。纵梁截面尺寸1000mm×1000mm,横梁截面尺寸1000mm×900mm。
施工中存在以下困难:
(1)设计要求框架柱.梁.板混凝土一次浇筑完成,无分层,无施工缝。
(2)梁.板钢筋较密,尤其是梁.柱、梁节点处钢筋密集,振捣棒下不去,混凝土振捣非常困难。
(3)施工期间,气温较高,环境温度在38℃左右,稍有不慎就会造成混凝土裂缝。
为解决上述施工问题,经多次试验,决定采用C30.P8自密实混凝土泵送工艺进行施工。
二、配合比设计。
1.原材料的选择。
(1)水泥。42.5普通水泥。
(2)骨料。中砂,细度模数2.4;碎卵石,粒径5~20mm。
(3)粉煤灰。二级处理过的粉煤灰。
(4)混凝土外加剂。DFS-2减水剂,UEA复合膨胀剂。
2.混凝土配合比。
目标值:坍落度250~270mm;扩展度约600mm。间隙通过要求:钢筋网架配筋模型试验高度差小于15mm,净间距80mm。经过**试验,终确定混凝土配合比见表7-9.
3.混凝土施工。
1.基础和底板施工。
混凝土由地面泵车运输。浇筑时,从基础的一侧向另一侧推进。混凝土混合物流向周围的基础底板并密实填充。当浇筑后的底板混凝土失去流动性时,柱混凝土可以开始浇筑。
2.柱施工
从模板上方注入混凝土,由于柱混凝土量小,要控制浇筑速度,不要太快,以免混入更多的空气。
3.梁及顶板施工。
纵梁钢筋绑扎和支模完成后,分别在梁跨中间和两端四分之一跨度的侧模板上开口,插入泵管密封,从梁端压入混凝土。当梁顶开始溢出大量混凝土时,转移到下一个布点浇筑,直到整个梁完成。梁的浇筑方法与纵梁相同,并与相邻的顶板混凝土一起浇筑。
四、混凝土质量控制。
在混凝土搅拌、运输和浇筑过程中,应严格控制质量,**测量,并根据骨料含水量的变化及时调整。混凝土混合物的工作性能应在搅拌站和施工现场确定。混凝土坍落度应为250~260mm,扩展度应为600mm左右。通过模型试验和钢筋模型试验评价,混凝土间隙可通过性。填充性好,流过钢筋的混凝土混合物应保持平均质量,无骨料分离。拆除模板后,结构表面应清洁,无孔洞等质量缺陷。现场试件的抗压强度为27.5mpa.37.8mpa.36.8mpa.38.3mpa,抗渗性能应达到P8水平。