发布日期:2022-03-25 14:42 浏览次数:次
可以说,重晶石粉在防辐射混凝土建筑中的应用提高了人们的物质生活水平。人们不再过着简单的生活。现在人们追求更多的健康。
重晶石粉是一些**酒店建筑和其他建筑重要的成分之一,因为其辐射性能可以发挥混凝土的作用,重晶石粉是当今社会流行的建筑材料,在混凝土中添加重晶石粉:重晶石粉广泛应用于反应堆、加速器或放射性化学装置的保护结构。
其原料主要密度大,结合重晶石碎石、重晶石砂等粗细骨料。骨料能**地保护中子流。将水加入普通水泥中,外加剂按一定的配合比混合形成重晶石防辐射混凝土。
重晶石防辐射混凝土施工工艺。
4.1顶板支撑系统的设计。
由于顶板厚度大,重晶石防辐射混凝土密度大,顶板施工总荷载达到60kn/m2,大大超过10kn/m2,属于风险大于一定规模的分部分项工程。专项施工方案必须按有关规定编制,并经专家方案论证。本工程采用带扣模板支撑架。钢管材质为Q345A,外径48,壁厚3.2mm,纵横杆间距300mm×300mm,支撑架高度4.3m,中间加三个水平拉杆。模板为18mm,木纹为60mm×100mm,间距250mm。主梁为Q235,外径48,壁厚为3.5mm。
为了减少混凝土倾倒过程中的自由下降高度,防止混凝土分层离析,模板工程采用浇筑混凝土时的安装方式。根据专项施工方案计算的杆间距,安装水平杆、剪刀支撑、顶支撑、主梁、次梁、模板(即顶模板)、内模板、夹模板、外模板安装,M16对拉螺栓与内模板对齐,然后在外顶支撑紧固。混凝土浇筑前准备材料,并向施工人员进行技术交底。
4.2确定重晶石混凝土浇筑方案。
本工程的重晶石防辐射混凝土分为二次。700mm厚底板混凝土**浇筑,施工缝留在板面以上300mm处,留在凹凸水平施工缝处;在继续浇筑混凝土之前,应凿结合层,去除浮浆,用水冲洗,不得积水。然后铺设与重晶石防辐射混凝土成分相同的10~15mm重晶石砂浆。
墙体及顶板防辐射混凝土第二次浇筑,墙体混凝土浇筑后3小时再浇筑顶板混凝土,使墙体混凝土初步沉实。
墙体总周长约121m,泵送混凝土浇筑强度30m3/h,采用分层交圈浇筑。重晶石混凝土具有密度大、分层分析方便、导热性差等特点。因此,在浇筑过程中,每层浇筑厚度应严格控制,上层混凝土浇筑必须在下层混凝土初凝前完成。本工程墙体混凝土浇筑厚度按350mm控制,每层浇筑时间1.4h,远小于重晶石混凝土初凝时间6h17min。
顶板厚度1700mm,长39.3m,宽11.2m,面积440.16m2。属于大体积混凝土,需要控制混凝土内部温升。因此,采用斜面分层浇筑,分层厚度为400mm,有利于重晶石混凝土的散热。斜坡为1:6,每层混凝土量为47m3,每层浇筑时间约1.7h,远低于重晶石混凝土初凝时间。
振动上混凝土时,振动棒应插入下混凝土50mm,插入点应布置为梅花状,振动棒间距应控制在400mm以内。控制每个点的振动时间,以混凝土表面无泡沫、无明显沉降为标准,一般控制在15~25s左右,防止振动时间过长导致骨料沉淀不均匀。
4.3防辐射混凝土养护。
屋面防辐射混凝土浇筑平整后,立即铺设塑料薄膜,然后铺一层麻袋或湿草帘进行保温,以减少混凝土内外的温差,防止混凝土收缩裂缝的产生。防辐射混凝土养护由专人负责,养护时间超过14天。
墙体混凝土采用模具养护的方式。内模板应与顶模底模一起拆除。外模板应在维护时间3天后拆除,并立即覆盖麻袋或草帘进行保湿和保温。维护时间超过14d。